Chaudière a fioul

Salam, bonjour,

Quelqu un ici aurait une chaudière à fioul?
si oui j aurai besoin de vos lumières, j en ai une chez oim et un plombier est venu la semaine dernière à la demande du proprio pour changer le gicleur et depuis rien ne va plus.

cet après-midi, par 2 fois le détecteur de fumée s est déclenché dans le garage où se trouve la fameuse chaudière fioul...au départ j ai juste coupé la partie chauffage et après la 2eme mise en route de la sirène, j ai également coupé la partie eau chaude au tableau.

j avais constaté de temps en temps une grosse et épaisse fumée noire qui sortait du conduit de la cheminée, j en ai avisé le proprio qui m a répondu qu il contactait le plombier ce jour là( c était jeudi dernier) et depuis aucune news du proprio, là j ai tenté de l appeler et rien, portable coupé, j ai laissé un message et répondeur sur le fixe après xxx sonneries, j ai aussi laissé un message.

j ai raison de commencer à m inquiéter ou pas? j ai aucune envie que ça pète ni qu on s asphyxie durant notre sommeil...

Help si y a des connaisseurs.
 
Salam, bonjour,

Quelqu un ici aurait une chaudière à fioul?
si oui j aurai besoin de vos lumières, j en ai une chez oim et un plombier est venu la semaine dernière à la demande du proprio pour changer le gicleur et depuis rien ne va plus.

cet après-midi, par 2 fois le détecteur de fumée s est déclenché dans le garage où se trouve la fameuse chaudière fioul...au départ j ai juste coupé la partie chauffage et après la 2eme mise en route de la sirène, j ai également coupé la partie eau chaude au tableau.

j avais constaté de temps en temps une grosse et épaisse fumée noire qui sortait du conduit de la cheminée, j en ai avisé le proprio qui m a répondu qu il contactait le plombier ce jour là( c était jeudi dernier) et depuis aucune news du proprio, là j ai tenté de l appeler et rien, portable coupé, j ai laissé un message et répondeur sur le fixe après xxx sonneries, j ai aussi laissé un message.

j ai raison de commencer à m inquiéter ou pas? j ai aucune envie que ça pète ni qu on s asphyxie durant notre sommeil...

Help si y a des connaisseurs.
Si j'ai compris dans chaudière ce coupe et éteindre tout seule
 
Si j'ai compris dans chaudière ce coupe et éteindre tout seule
Nan t as pas compris, la mienne ne se coupe pas du tout, au contraire elle a un très mauvais tirage, j ai de la suie noire qui tombe dessus et à l extérieur de la maison(constaté 3 fois pour le moment) y a une épaisse fumée noire qui s échappe du conduit et ça sent fort le fioul
 
Nan t as pas compris, la mienne ne se coupe pas du tout, au contraire elle a un très mauvais tirage, j ai de la suie noire qui tombe dessus et à l extérieur de la maison(constaté 3 fois pour le moment) y a une épaisse fumée noire qui s échappe du conduit et ça sent fort le fioul
Je suis pas sur parce j'ai pas vue ta chaudière alors ces possible que le plombier a pas mie le même gicleur faut prendre la même référence je pense que ces ça avec ce que tu m'a dit . Et dit a ton proprieter t appelle un chauffagiste et pas un plombières ces 2 métier différents
 
Je suis pas sur parce j'ai pas vue ta chaudière alors ces possible que le plombier a pas mie le même gicleur faut prendre la même référence je pense que ces ça avec ce que tu m'a dit . Et dit a ton proprieter t appelle un chauffagiste et pas un plombières ces 2 métier différents
J ai mis plombier, car quand il a pris rdv avec moi il s est présenté en tant que tel et sur l ordre de mission que j ai sous les yeux la il est marqué "...chauffage" je ne met pas tout car aucune envie de leur faire de la pub s ils ont merdé chez moi!:fou:

Mon proprio m a dit la même chose dans son message précédent, qu il pense que le plombier n avais pas remis le bon modèle de gicleur et qu il les appelaient ce jour là et depuis j ai aucune news...

concrètement je fais comment moi pour avoir de l eau chaude pour se laver en attendant, à la rigueur le chauffage on peut s en passer mais l eau chaude?

ça craint quelque chose si je re démarre à chaque fois le temps des douches?
 
J ai mis plombier, car quand il a pris rdv avec moi il s est présenté en tant que tel et sur l ordre de mission que j ai sous les yeux la il est marqué "...chauffage" je ne met pas tout car aucune envie de leur faire de la pub s ils ont merdé chez moi!:fou:

Mon proprio m a dit la même chose dans son message précédent, qu il pense que le plombier n avais pas remis le bon modèle de gicleur et qu il les appelaient ce jour là et depuis j ai aucune news...

concrètement je fais comment moi pour avoir de l eau chaude pour se laver en attendant, à la rigueur le chauffage on peut s en passer mais l eau chaude?

ça craint quelque chose si je re démarre à chaque fois le temps des douches?
Normalemen tu juste une surcommation mais comme je t'es dit j'ai vue pas ta chaudière et la fumer noir vien d'un mauvais combustion
 
Normalemen tu juste une surcommation mais comme je t'es dit j'ai vue ta chaudière et la fumer noir vien d'un mauvais combustion
Donc aucun risque d explosion d ici mardi? pourquoi y a quand même de la fumée dans le garage même pour que les détecteurs de fumées ce soient mis en marche, c est pas grave ça?

et l odeur, elle risque pas de nous intoxiquée? désolé pour toutes ses questions mais je m inquiète vu qu on est que dimanche + demain férié, j ai des envies de meurtre là envers mon proprio
 
Donc aucun risque d explosion d ici mardi? pourquoi y a quand même de la fumée dans le garage même pour que les détecteurs de fumées ce soient mis en marche, c est pas grave ça?

et l odeur, elle risque pas de nous intoxiquée? désolé pour toutes ses questions mais je m inquiète vu qu on est que dimanche + demain férié, j ai des envies de meurtre là envers mon proprio
Ces une chaudière resent
 
Bon et bien après avoir remplacé le gicleur qui devrait mieux gicler, tu feras ramoner la cheminée :D

Salam, bonjour,

Quelqu un ici aurait une chaudière à fioul?
si oui j aurai besoin de vos lumières, j en ai une chez oim et un plombier est venu la semaine dernière à la demande du proprio pour changer le gicleur et depuis rien ne va plus.

cet après-midi, par 2 fois le détecteur de fumée s est déclenché dans le garage où se trouve la fameuse chaudière fioul...au départ j ai juste coupé la partie chauffage et après la 2eme mise en route de la sirène, j ai également coupé la partie eau chaude au tableau.

j avais constaté de temps en temps une grosse et épaisse fumée noire qui sortait du conduit de la cheminée, j en ai avisé le proprio qui m a répondu qu il contactait le plombier ce jour là( c était jeudi dernier) et depuis aucune news du proprio, là j ai tenté de l appeler et rien, portable coupé, j ai laissé un message et répondeur sur le fixe après xxx sonneries, j ai aussi laissé un message.

j ai raison de commencer à m inquiéter ou pas? j ai aucune envie que ça pète ni qu on s asphyxie durant notre sommeil...

Help si y a des connaisseurs.
 
Dernière édition:
Donc aucun risque d explosion d ici mardi? pourquoi y a quand même de la fumée dans le garage même pour que les détecteurs de fumées ce soient mis en marche, c est pas grave ça?

et l odeur, elle risque pas de nous intoxiquée? désolé pour toutes ses questions mais je m inquiète vu qu on est que dimanche + demain férié, j ai des envies de meurtre là envers mon proprio
si tu aere la zone ou il y a la chaudiere (en laissantactifles detecteurs de CO2) tu n'as aucun risque car c est dans le local chaudiere qu'il y a un risque donc si c eloigne et que tu epux l'aerer vas y .tu dois demander une revision par un chauffagiste et non un plombier .quelles sont les capacités chaudiere sa puissance et le nbr de radiateur et le litrage eau chaude .avec ces donnees on pourra calculerle gicleur adequat c pas difficileà changer.ensuite qd viendra le chauffagiste demande aussi un ramonage du conduit de cheminee pour etre sur qu'il est propre (cela se faitune fois l an) ,soit sur que ton proprio s'en charge sicela n 'est pas prevu par le chauffagiste


situas les KW de la chaudiere il faut diviser par 10 ensuite multiplier par 0.84 :le resultat te donnera le debit du gicleur en kg par heure ensuite on te donnera l'angle du gicleur
attention a ce que les alentorus de la chaudiere soit degagé qu'elle puisse aspirer l'air neccessaire sans entrave <;



esperant avoir aider
 
Le truc que je remarque et que m'ont confirmé beau nombre de collègue est que la chaudière part souvent en cacahuète après le passage du technicien.
Un conseil malgré tout , ne joue pas avec cela, appelle un technicien, quitte à part la suite présenter la facture au proprio ou du moins la déduire de ton loyer (si l'entretien est bien à sa charge).

Sinon, ce genre de connerie arrive entre autre quant la cheminée n'a pas été ramonée et aussi quant la chaudière est toujours en marche au moment du remplissage de la citerne à mazout.
 
si tu aere la zone ou il y a la chaudiere (en laissantactifles detecteurs de CO2) tu n'as aucun risque car c est dans le local chaudiere qu'il y a un risque donc si c eloigne et que tu epux l'aerer vas y .tu dois demander une revision par un chauffagiste et non un plombier .quelles sont les capacités chaudiere sa puissance et le nbr de radiateur et le litrage eau chaude .avec ces donnees on pourra calculerle gicleur adequat c pas difficileà changer.ensuite qd viendra le chauffagiste demande aussi un ramonage du conduit de cheminee pour etre sur qu'il est propre (cela se faitune fois l an) ,soit sur que ton proprio s'en charge sicela n 'est pas prevu par le chauffagiste


situas les KW de la chaudiere il faut diviser par 10 ensuite multiplier par 0.84 :le resultat te donnera le debit du gicleur en kg par heure ensuite on te donnera l'angle du gicleur
attention a ce que les alentorus de la chaudiere soit degagé qu'elle puisse aspirer l'air neccessaire sans entrave <;



esperant avoir aider
Merci pour toutes ces infos, perso moi je ne touche a rien du tout!
c est pas mon métier et je n y connais rien et hier j 'étais inquiet pour ma famille, Allah ster, on entend tellement de drames qui arrivent dans ce genre de cas et surtout en cette période...

c est bien un chauffagiste qui est venu, nous on est ici depuis très peu de temps pour que ça soit à notre charge.
 
Le truc que je remarque et que m'ont confirmé beau nombre de collègue est que la chaudière part souvent en cacahuète après le passage du technicien.
Un conseil malgré tout , ne joue pas avec cela, appelle un technicien, quitte à part la suite présenter la facture au proprio ou du moins la déduire de ton loyer (si l'entretien est bien à sa charge).

Sinon, ce genre de connerie arrive entre autre quant la cheminée n'a pas été ramonée et aussi quant la chaudière est toujours en marche au moment du remplissage de la citerne à mazout.
J ai tout coupé hier et mon proprio m a rappelé hier soir, il m a dit qu il n y a aucun risque que ça pète et qu il avait contacté l entreprise a réception de mon mail...c était mardi dernier qd même, ils prennent leur temps ces **** pour recontacter les clients.

et effectivement avant sa venue tout fonctionnait sans problème, le seul souci qu il y avait c était que la chaudière avait tendance a "sauté", il fallait la re démarrer assez régulièrement ce qui n était pas normal.

je l ai rallumé ce matin et idem, la sirène s est mise en route dans les 3 minutes chrono:eek: et en fait la fumée elle vient du gros bloc qui se situe en bas de la chaudière et ou se situe le fameux gicleur, je pense de plus en plus comme mon proprio que le chauffagiste s est planté dans le modèle/et/ou la taille du gicleur

enfin bref, on attend demain matin ou ça va ruer dans les brancards, ils ont intérêt de se pointer dès demain chez moi!
 
@aityafelman et @mangiafuoco ont raison

il faut commencer par un ramonage

et faire le test suivant

mettre le feu à du papier journal et l'envoyer dans la chaudière
si ça ressort par la cheminée sur le toit c'est ok
SINON, c'est mal fait et il faut recommencer

il y a des règles aussi pour le ramonage
ce n'est donc pas à toi de le payer

comme pour l'intervention sur la chaudière, si tu as emménagé en été

mam


ps : si le chauffagiste a monté le mauvais gicleur, c'est grave

on dirait plutôt, une affaire d’étanchéité.......ce ne serait pas un mauvais joint ?
----
 
@mam80, pourquoi j ai pas eu de notif?:confused: heureusement que j ai vu que mon thread était remonté!:p
j ai effectivement emménagé le 1er septembre et par conséquent je n ai rien a faire sortir de ma poche pour cette année du moins....sauf pour ce qui de payer la taxe pour les ordures ménagères du 1er/09 au 31/12

j attends mardi la visite du chauffagiste pour le ramonage, il est passé vite fait jeudi matin faire je ne sais trop quoi, j étais au boulot...il a remis en marche la chaudière et depuis elle s est de nouveau éteinte par 2 fois...vivement mardi
 
@mam80, pourquoi j ai pas eu de notif?:confused: heureusement que j ai vu que mon thread était remonté!:p
j ai effectivement emménagé le 1er septembre et par conséquent je n ai rien a faire sortir de ma poche pour cette année du moins....sauf pour ce qui de payer la taxe pour les ordures ménagères du 1er/09 au 31/12

j attends mardi la visite du chauffagiste pour le ramonage, il est passé vite fait jeudi matin faire je ne sais trop quoi, j étais au boulot...il a remis en marche la chaudière et depuis elle s est de nouveau éteinte par 2 fois...vivement mardi

@CactusS
oh :eek: désolée, ça m'a échappé :confused:

mam :)
 